Цитата Сообщение от Shpuntik Посмотреть сообщение
Очень заинтересован в "Теперь осталось убедиться в надежности приборов". ъ
Планируем тоже перейти на ПД-100 и ПД-200.
CEkip пара вопросов:
- вентильный блок у ПД-200-ДД тоже ОВЕНа?;
- штуцера для присоединения процесса и прокладки между датчиком и вентильным блоком свои?

Спрашиваю потому, что у ОВЕНа в каталоге что-то не нашёл таких комплектующих.
По ПД200 уже работает 6 приборов. Был вопрос по одному - отремонтировали по гарантии.
Вентильные блоки есть у Овен в комплекте со штуцерами. Только штуцера изготовлены из нержавейки, поэтому мы их меняем.
По ПД100 меня волнует вопрос работы датчиков ДИВ +/-125па и ДИ 4кПа. Обещали что проблем не будет. Помотрим. Первые два комплекта планируем запустить до нового года