Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
Каково входное сопротивление контроллера?
Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
Каково входное сопротивление контроллера?
Можно, главное чтобы на выходе было 0+24в
Последний раз редактировалось zendo057; 04.01.2014 в 21:08.
Подключал...в результате на входе 7.5В,после введения в щель пластины - 3В.Мне кажется Вы неправы.Нужна активная нагрузка для нормальной работы выходного каскада датчика.
Последний раз редактировалось rovki; 04.01.2014 в 23:19.
электронщик до мозга костей и не только
Прибор - Овен ПЛК110-24.32.Р На схеме показаны внутренние, резисторы 3.2 кОм.Видимо их сопротивление слишком велико для БВК.
Схемы самого датчика нигде нет - это чёрный ящик.
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 00:35.
Вот сдесь посмотрите http://www.electromonter.info/device/bvk.html
Подключал,но происходит как описано выше - нет чёткого срабатывания датчика от 0 до 24В.Выходное напряжение ограничивается диапазоном 3-7.6В.Мне кажется, это из-за несогласованности выходного сопротивления датчика с входным сопротивлением контроллера.Ведь эти датчики разрабатывались под другую нагрузку.На вашем форуме за 2007г. было сообщение,что эти датчики нормально работают только при выходном токе не менее 50мА и сопротивлении шунтирующего резистора 100-500Ом.Вообще максимальный ток выходной ток этого датчика - 300мА.
Сопротивление входа контроллера - 3.2кОм,следовательно входной ток не более 7мА.
Для питания датчика использован китайский,импульсный блок питания MENWELL - не может ли он каким либо негативным образом влиять на работу внутреннего генератора датчика?
А какова функция резистора 1кОм на входе оптопары?
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 15:17.
БВК нужно правильно подключить.Красный+ белый- общий, синий выход+.Общий соединяете с s/s синий ко входу плк.Если не работает то подключите реле на выход и проверте работоспособность.
Я их вчера 11 штук подключил - красный(+),белый(-) и сом модуля ввода ,синий(вход модуля ввода) и на всех 3-7.6В.Если разорвать выходную цепь какого либо из датчиков,то напряжение на его выходе поднимается до 24В,но на вдвигание пластины в щель,он не реагирует(десятые доли Вольта).Если вешаю на выход датчика резистор 1.8кОм,то выходное напряжение изменяется в диапазоне 15-18В. при (выкл) и (вкл) соответственно.
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 15:33.