Показано с 1 по 10 из 40

Тема: Поддержание температуры в бассейне.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за участие. Последний вариан ASo подходит.

    Хочу еще поинтересоваться. У меня система отопления состоит из нескольких контуров. На каждом свой насос. Планирую выдавать аварийное сообщение в случае выхода из строя какого-нибудь насоса.

    Вопрос: какие есть варианты программно или как-то еще контролировать работоспособность насосов?
    Полную информацию о исправности насоса даст только датчик протока. Есть циркуляция воды - насос исправный, нет циркуляции - насос накрылся.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Полную информацию о исправности насоса даст только датчик протока. Есть циркуляция воды - насос исправный, нет циркуляции - насос накрылся.
    А дайте я выкид насосу закрою, ну заткну чем-нибудь, если задвижки нет.
    Протока нет, а насос исправен.
    Как так?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А дайте я выкид насосу закрою, ну заткну чем-нибудь, если задвижки нет.
    Протока нет, а насос исправен.
    Как так?
    а кто будет ставить датчик,через задвижку от насоса? А специально заткнуть, это ведь можно и за решетку угодить если не 37 год на дворе
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А дайте я выкид насосу закрою, ну заткну чем-нибудь, если задвижки нет.
    Протока нет, а насос исправен.
    Как так?
    Такие варианты, как специально закрытые краны и специально засоренные фильтры, не рассматриваются.

Похожие темы

  1. Поддержание температуры. прошу помощи!!!!
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 20:46
  2. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •