Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Проблемы связи СПК210 через WiFi

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    смущает что до перепрошивки я заходил с внешнего ip на спк с любых устройств. Но на старой прошивке спк не соединялась с плк160 по modbusTCP

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasiliev911 Посмотреть сообщение
    смущает что до перепрошивки я заходил с внешнего ip на спк с любых устройств. Но на старой прошивке спк не соединялась с плк160 по modbusTCP
    В плане TCP/IP ни чего не менялось в новой прошивке. Так что качество соединения должно быть точно такое же. смотрите внимательно настройки шлюза, маски и DNS.

    То что стал работать ModbusTCP вполне ожидаемо, т.к. 3S в этом плане делали работу над ошибками.