К сожалению для простых регуляторов, комфортный график отопления - нелинеен.
Добрый день.
Использую ТРМ-212 для управления клапаном подачи пара на теплообменник который дальше снабжает теплоносителем вентустановки и систему отопления. Подключен также датчик уличной температуры для погодозависимого регулирования, но эту функцию не использую, так как не знаю какой должен быть правильный график. Может кто то посоветует правильный график для погодозависимого регулирования.
Назовите параметры ваших калориферов ВУ для минимальной наружной температуры и эту температуру.
Последний раз редактировалось ASo; 19.01.2014 в 18:42.
Какие параметры? Минимальная наружная температура -30.
В паспорте ВУ указывается температурный режим работы калорифера при минимальной наружней температуре в виде Тпр-Тобр. Наиболее часто 95-70.
Что у Вас?
Теперь понятно, завтра на роботе в документации посмотрю.
Хорошо, тогда на работе разберу инструкцию на ПЛК-63, надеюсь мозгов хватит чтобы разобраться. А по второму вопросу тоже хотелось бы получить более конкретный ответ. Датчик температуры, так же фирмы ОВЕН, Pt1000 двух-проводного способа подключения, о котором говорил я при создании данной темы на форуме. Как мне с ним быть? Отправлять назад продавцу? Здесь в одном из сообщений написали, что постоянно придётся менять наклонную при коррекции измеряемой уличной температуры. Какой брать датчик температуры нужно, чтобы измеряемая им величина была наиболее точна?