Уважаемые коллеги!
Очень нужна ваша помощь
В приложенном файле представлена конфигурация модулей подключенных к ПЛК110. Связь с модулями по протоколу ОВЕН. Суть проблемы заключается в том, что не читается модуль М1 МВ110-32ДН адрес 16 (также не горит лампочка связь). Все псоледующие модули читаюся. На текущий момент модули М7 МВ110-32ДН и М8 МУ110-32Р не подключены по питанию. Попытка заменить Модуль М1 на М7 привела к тому, что отваливаются модули М2-М4 МВ110-8АС. Подскажите в чем может быть проблема.?