    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Подход к выбору оборудования для схемы дозирования, не феншуйный, у вас хорошо сыпучая хрень, прям напрашивается на скоростное дозирование, а частота обновления данных в контроллере какая? и причём не стабильная. Хотя в принципе это почти не имеет значения т.к. пневматика у вас тихоходная, почему дырки на 6? ну минимум 8 нужно с ресивером и клапанами на минимальном расстоянии от заслонки.
    Да не выбирал я оборудование для дозирования, моя работа ЩУ и пульт управления, все остальное, в том числе и пневматика, уже было в исходной системе, о их замене речи нет!
    Единственное куда влез – это замена двух пневмораспределителей на один с фиксацией в среднем положении (с двумя катушками открытия и закрытия). Изначально не корректно было управление дозирующей заслонкой, в среднем положении она не фиксировалась и иногда плыла.
    Вроде первоначально пнемораспределители стояли ближе к заслонкам. Но потом все это хозяйство убрали в "Красный домик" из-за агрессивной среды и низких температур. Представьте электролит, который испаряется и конденсируется потом везде, и пыль та же дрянь.

    Контроллер работает на полную (MinCycleLength=0 ms), чтобы был безошибочный обмен с СП270. От АСУ получено требуемое быстродействие. Ускорять смысла особого не имеет, как Вы правильно заметили, из-за пневматики и исполнительных механизмов.

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите терминалкой, с метками времени, очень рекомендую.
    А по поводу точности дозирования.
    11.PNG
    ошибка в процентах от заданной дозы
    дозирование через контроллер, стабильные гарантированные 50 измерений в секунду, не Овен.
    Алгоритм с определением того что в полёте при закрытии заслонки, т.е. самонастройка упреждения на закрытие.
    результат дозирования определяется после полного успокоения бункера.
    ------------------------
    Забыл добавить, весовой бункер на дозу в 700 кг. т.е. при максималке ошибка в граммах такая же
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2014 в 18:59.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Посмотрите терминалкой, с метками времени, очень рекомендую.
    А по поводу точности дозирования.
    11.PNG
    ошибка в процентах от заданной дозы
    дозирование через контроллер, стабильные гарантированные 50 измерений в секунду, не Овен.
    Алгоритм с определением того что в полёте при закрытии заслонки, т.е. самонастройка упреждения на закрытие.
    результат дозирования определяется после полного успокоения бункера.
    ------------------------
    Забыл добавить, весовой бункер на дозу в 700 кг. т.е. при максималке ошибка в граммах такая же
    Есть техническое задание (отклонение 4 кг), есть практическая реализация (отклонение 1...2 кг). Если данное условие не выполнено было, тогда нужно рассуждать, где и почему запаздывание. Там нет необходимости в большей точности!

Похожие темы

  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:05
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 19:23
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 15:52
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:52
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •