Сообщение от
Klik
Modbus master может работать и как slave в случае если master не отправляет запросы (из док. "Универсальное устройство Modbus имеет канал Start/Stop. Если в него записывается значение 0x00FF, то происходит старт работы данного устройства Modbus, если же в канал записано значение 0x00FE, то происходит его остановка и прекращение всех посылок в сеть.)
Ситуация следующая, ПЛК100 необходимо использовать для приема данных от другого контроллера по определенным адресам, преобразование данных и их передача, через другой порт, по другим адресам (для SCADA).
Возник еще вопрос, как установить адрес ПЛК для работы в режиме master/slave, или адрес устанавливается на конкретный порт.