    По умолчанию

    Вопрос думаю решится, т.к. модуль забрали для перешивки ПО

  2. #52

    По умолчанию

    Добрый день! Прошу помочь в следующем вопросе.
    Имеется панель Weintek 6070ih и модуль ОВЕН МВ110-224-4тд. Нужно снимать данные с 4-х каналов, но когда я вывожу на экран регистры всех четырех каналов - панель зависает. Но если вывожу по одному - все работает. Адреса: 5х70, 72, 74, 76.

    Спасибо.

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmi_Nik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу помочь в следующем вопросе.
    Имеется панель Weintek 6070ih и модуль ОВЕН МВ110-224-4тд. Нужно снимать данные с 4-х каналов, но когда я вывожу на экран регистры всех четырех каналов - панель зависает. Но если вывожу по одному - все работает. Адреса: 5х70, 72, 74, 76.

    Спасибо.
    (Для тех кто столкнется с той же проблемой)

    Проблема решилась выставлением и указания индексного регистра. В руководстве Weintek смотрите раздел "Регистр смещения".

  4. #54
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmi_Nik Посмотреть сообщение
    (Для тех кто столкнется с той же проблемой)

    Проблема решилась выставлением и указания индексного регистра. В руководстве Weintek смотрите раздел "Регистр смещения".
    проблема как бы не в этом, просто данный модуль не читает больше одного канала, поэтому групповое чтение более двух регистров не проходит. А индексированием у Вас запросы будут идти последовательно канал за каналом

  5. #55

    По умолчанию

    Всем добрый вечер!
    Используем модуль мв110-224.4тд с ПЛК154.Есть необходимость считывать и записывать вес тары. Отдельно считывать получается, отдельно записывать получается. А сначала считать, обработать и затем записать - нет. Такое ощущение, что при запуске программы в вес тары сразу записывается ноль,а потом считывается ли он или просто изначально выставляется ноль не понятно.Подскажите, пожалуйста, как организовать чтение/запись одного регистра.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 11:05
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  3. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:47
  4. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:55
  5. МВ110-8ас и мВ
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •