    Можно ли AlarmBanner сделать всплывающим только при возникновении какого-нибудь аларма и исчезающего после квитирования ошибки?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    Можно ли AlarmBanner сделать всплывающим только при возникновении какого-нибудь аларма и исчезающего после квитирования ошибки?
    Таким образом нет. Но есть другие варианты:

    1)Спрятать баннер за прямоугольник, на прямоугольнике разместить нужные элементы и когда возникнет ошибка все элементы и прямоугольник сделать невидимыми.
    2)Сделать отдельную страницу и по возникновению ошибки, переходить на страницу с баннером.(Автоматический переход, по страницам визуализации, из кода программы можно реализовать при помощи переменной CURRENTVISU)