У генератора пачек есть один недостаток - требуется сброс на ноль для индикации следующего пакета.
То есть при смене входа, к примеру, с 4 на 5 генерация не запускается.
Плюс - он асинхронный. Это приводит к тому, что при изменении длительности тактов нарушается работа макроса.
Пример: Синхронный число-импульсный генератор. Использованы идеи от Василий Кашуба и Евгений Сергеевич.
Введены: Вход для синхронного запуска, Выход строба окончания генерации пакета.
Генерация начинается асинхронно после смены числа на входе.