Тема: Помогите новичку

  1. #11

    По умолчанию Прошу помощи!

    Доброго Дня!
    Помогите пожалуйста, что то не могу разобраться
    Связка СПК110+МВА(взят по примеру)+ПР110 через ПР-МИ485
    Не могу подключить ПР, все вроде работает а ПР не "звонится"
    Опять перечитал форум, посмотрел примеры, видеопример с ТРМ212 и обратил внимание, я когда добавляю канал Слейв хоть на чтение хоть на запись на вкладке "соотнесение входов" у меня не просто строка с типом WORD а почему то всегда ARRAY [0..0] OF WORD
    При этом добавляю в примере "ТРМ212_test" точно такой же канал slave и там нормальная переменная типа WORD.
    Понимаю что туплю но где?
    Прилагаю скрин экрана сверху пример с форума снизу мой.
    Ну и проект, гляньте кто нибуть, пожалуйста...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #12

    По умолчанию

    Пока ждал ответ разобрался сам, мой пример абсолютно рабочий просто при чтении с ПР входов нужно обращаться к регистру 0х0100 по функции (03) а при записи к регистру 0х0200 по функции (16). Конечно про то почему тип переменной у меня массив я не понял но это не мешает работе программы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 15:03
  2. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:55
  3. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
  4. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  5. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •