Здравствуйте.
К ПЛК по RS485 подключен модуль М-7055("ICP DAS" 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов).Используется протокол DCON.
Выходы изменить могу, а входы увидеть - нет.
Нельзя ли выслать примерный файл конфигурации.
Здравствуйте.
К ПЛК по RS485 подключен модуль М-7055("ICP DAS" 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов).Используется протокол DCON.
Выходы изменить могу, а входы увидеть - нет.
Нельзя ли выслать примерный файл конфигурации.
Прошейтесь прошивкой 1.30.9, там исправлена ошибка с разбором ответа от прибора (альтернатива - оставляйте пустой строчку "Bad Ansver")
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
А как это делается?
Я нигде не нашел описания процесса перепрошивки.
Скачайте прошивку и следуйте инструкциям:
http://www.owen.ru/documents/catalog..._09_plc150.rar
После прошивки смог прочитать данные с I-7018.
Но при повторном включении уже нет.
Повторном включении чего?
Поподробнее, пожайлуста.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый