Благодарность никуда не делась бы, дорога ложка к обеду... Вопрос просто бессмысленный...
Добрый день, благодарю вас за предыдущие ответы, мне очень помогло, подскажите пожалуйста, а на плк73 как можно задать границы унифицированного сигнала тока 4-20 мА. Первичным измерителем в проекте является трансформатор тока, и мне нужно задать диапазон, я не нашёл таких настроек, можете подсказать???
Никак.
4мА - 0
20мА - 100
Считайте это процентами.
Отнормируете самостоятельно, в КДС есть ФБ для этого. Или просто *-
С этим разобрался, спасибо....
Последний раз редактировалось Сема; 17.06.2014 в 17:30.
Можете подсказать пожалуйста, а как работает APID_PWM выходы не срабатывают у него, вообще никаких признаков жизни...Как его правильно запустить??
А после загрузки проекта пуск "нажимали"?
ПЛК у Вас похоже в стопе
Нажимал, не помогло, может надо замкнуть какие то входы?? Или какие то числа надо ввести?? И на задвижку ФБ тоже не захотел работать, в чем проблема, не понимаю..