Причина чего?
Я вообще то хочу уяснить, ток утечки в 100-120мА на нагрузке 50 Ом при напряжении ~220В характерен для любых ТТР, управляемым напряжением 0-10В, или только продукции Кипприбор? Ведь о такой утечке ничего не говорится в описании.
Причина чего?
Я вообще то хочу уяснить, ток утечки в 100-120мА на нагрузке 50 Ом при напряжении ~220В характерен для любых ТТР, управляемым напряжением 0-10В, или только продукции Кипприбор? Ведь о такой утечке ничего не говорится в описании.
Причина того, что при 110 В сетевого напряжения ТТР начинает некорректно работать.
Утечки есть у всех ТТР, у качественных поменьше, у дешевых побольше. Для этого ТТР ток утечки в цепи нагрузки
должен быть ≤ 10 мА (см. паспортные данные). Возможно, у тебя радиатор слабый и ТТР сильно греется. С ростом температуры корпуса ТТР ток утечки в цепи нагрузки будет расти.
Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 14:52.
Официально отвечу:
1. Реле модификаций HD-хх22.10U, предназначены для регулирования напряжения подаваемого в цепь нагрузки, иными словами выполняет роль "электронного ЛАТРа" для уменьшения сетевого напряжения 220В.
2. Данные реле позволяют регулировать напряжение на нагрузке в диапазоне от 10В до номинального напряжения питания и не подразумевают полного отключения цепи нагрузки от источника питания. Т.е. через нагрузку всегда течет ток даже при нулевом (0В) либо отсутствующем сигнале в цепи управления. При этом это не ток утечки в цепи нагрузки, это ток при минимальном выходном напряжении 10В.
3. Питание реле (цепи нагрузки) =220В и НЕ подразумевает чтобы его подключали на любое напряжение в диапазоне от 10 до 220В НЕТ! Именно 220В!
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 18.06.2014 в 14:59.