Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Неприятные особенности HD1022.10U

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Причина чего?
    Я вообще то хочу уяснить, ток утечки в 100-120мА на нагрузке 50 Ом при напряжении ~220В характерен для любых ТТР, управляемым напряжением 0-10В, или только продукции Кипприбор? Ведь о такой утечке ничего не говорится в описании.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    Причина чего?
    Причина того, что при 110 В сетевого напряжения ТТР начинает некорректно работать.

    Цитата Сообщение от vostin Посмотреть сообщение
    Я вообще то хочу уяснить, ток утечки в 100-120мА на нагрузке 50 Ом при напряжении ~220В характерен для любых ТТР, управляемым напряжением 0-10В, или только продукции Кипприбор? Ведь о такой утечке ничего не говорится в описании.
    Утечки есть у всех ТТР, у качественных поменьше, у дешевых побольше. Для этого ТТР ток утечки в цепи нагрузки
    должен быть ≤ 10 мА (см. паспортные данные). Возможно, у тебя радиатор слабый и ТТР сильно греется. С ростом температуры корпуса ТТР ток утечки в цепи нагрузки будет расти.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 14:52.

  3. #3

    По умолчанию

    Официально отвечу:
    1. Реле модификаций HD-хх22.10U, предназначены для регулирования напряжения подаваемого в цепь нагрузки, иными словами выполняет роль "электронного ЛАТРа" для уменьшения сетевого напряжения 220В.
    2. Данные реле позволяют регулировать напряжение на нагрузке в диапазоне от 10В до номинального напряжения питания и не подразумевают полного отключения цепи нагрузки от источника питания. Т.е. через нагрузку всегда течет ток даже при нулевом (0В) либо отсутствующем сигнале в цепи управления. При этом это не ток утечки в цепи нагрузки, это ток при минимальном выходном напряжении 10В.
    3. Питание реле (цепи нагрузки) =220В и НЕ подразумевает чтобы его подключали на любое напряжение в диапазоне от 10 до 220В НЕТ! Именно 220В!
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 18.06.2014 в 14:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Официально отвечу:
    1. Реле модификаций HD-хх22.10U, предназначены для регулирования напряжения подаваемого в цепь нагрузки, иными словами выполняет роль "электронного ЛАТРа" для уменьшения сетевого напряжения 220В.
    2. Данные реле позволяют регулировать напряжение на нагрузке в диапазоне от 10В до номинального напряжения питания и не подразумевают полного отключения цепи нагрузки от источника питания. Т.е. через нагрузку всегда течет ток даже при нулевом (0В) либо отсутствующем сигнале в цепи управления. При этом это не ток утечки в цепи нагрузки, это ток при минимальном выходном напряжении 10В.
    3. Питание реле (цепи нагрузки) =220В и НЕ подразумевает чтобы его подключали на любое напряжение в диапазоне от 10 до 220В НЕТ! Именно 220В!
    Ну с п.3 мы сами разобрались, а все остальное весьма полезно знать.

Похожие темы

  1. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  2. ТТР HD02522.10U
    от Tasha в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 15:04
  3. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:18
  4. Панель СП270(m)+ПЛК73(s) особенности опроса.
    от Klfman в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 20:12
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:06