Нормально будет организовать управление реле HD8025.LA+PTP063 с модуля МУ110-8И ,или выбрать какой-нибудь другой вариант управления?
Нормально будет организовать управление реле HD8025.LA+PTP063 с модуля МУ110-8И ,или выбрать какой-нибудь другой вариант управления?
Не нужно путать "управление с" и "управление через". Если Вы планируете использовать модуль аналогового вывода МУ110-8И для подачи унифицированного сигнала на управляющую обмотку ТТР, то какой блок логики будет выступать в качестве "Мастера" по отношению к МУ110? Это логический контроллер, панель оператора или ПК со SCADA?
Планируем СПК107
Есть модуль МУ110-8И и ТТР кипприбор HD-4025.LA. Источником питания будет БП60Б-Д4-24. Как определить сопротивление нагрузки ЦАП,Ом, чтобы определиться- ставить или нет ограничительный резистор?
Все очень просто. Собери измерительную схему (см. вложение). Rогр возьми равным 1 кОм. Измерь цифровым тестером ток в цепи. Далее посчитай входное сопротивление ТТР: Rвх.ттр = (U – I*Rогр)/I = (24 – I*1000)/I. Правда входное сопротивление ТТР нелинейно и будет незначительно меняться при изменении тока управления.
Последний раз редактировалось IVM; 10.07.2014 в 12:26.
Спасибо, мне с кипприбора ответили: R данного ТТР- 400 Ом.Получается, если считать по формуле из руководства, мне нужен резистор примерно 80 кОм? Чета я даже не знаю... надо пересчитать....
Решил пересчитать, согласно РЭ:
Uпит.мин. = 10В+0.02А*Rн = 10+0,02*400=18В.
Uпит.макс.= Uпит.мин.+2,5В = 18+2,5 = 20,5В
У нас блок питания на 24В, следовательно - последовательно ТТР устанавливаем ограничительный резистор.
Расчитаем его значение:
Rогр.мин = (Uпит-Uпит.макс)/Iцап.макс = (24-20,5)/20 = 3,5/20 = 0,175кОм = 175Ом
Rогр.макс = (Uпит-Uпит.мин)/Iцап.макс = (24-18)/20 = 6/20 = 0,3кОм = 300Ом
Обратите внимание Iцап задается в мА.
Резистор выбираем из ряда 175Ом<Rогр<300Ом
А если совсем не использовать резистор? Мне говорили в кипприборе, что это не принципиально. Какие-то риски существуют? Какие, и какова их физическая природа знает кто-нибудь?