Здравствуйте глубокоуважаемые.
Несколько вопросов по PID библиотекерелиз от 09.01.2007)
1. В (ON_OFF_HIST_REG) по моему перепутаны COOLER и HEATER потому что при SP=13, HYST=2, DB=4, COOLER=TRUE при +10 град С, COOLER=FALSE при 12 град С, HEATER=TRUE при 16 град С и не выключается совсем. Прошивка ниже.
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 1.31.4
Need Target version 1.31
Compiled: 16:00:17 Feb 2 2007
MAC 67:77:00:00:08:47
IP 192.168.3.200
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence unlimited
No DAC
PIC version is 05
Теперь (PID_FUNCTION) не пойму, что же такое I_MAX и I_MIN, при I_MAX=50 - OUT=50, хотя в описании это называется интегральной составляющей, а не выходным сигналом ПИД-регулятора.
Пожалуйста объясните .