melky Вы тоже меня не поняли...
У всех автоматов/предохранителей есть параметр - максимальная отключающая способность это максимальный ток, при котором аппарат вообще способен выполнить свою функцию. Если отключающая способность автомата 4 кА, а ток КЗ - 10, то он просто не сработает. Предохранитель при тех-же условиях - в лучшем случае взорвётся, а в худшем просто не разорвёт цепь, прогорит.
предохр..JPGвы предлагаете на питание ПР ставить автоматы на ток 10 кА ?
Так будет понятнее, я думаю.
про это тоже в курсе.Как раз для защиты автоматики вообще не рекомендуется ставить автоматы, а именно ставить быстродействующие плавкие предохранители.
А были ли они? Судя по данным из ТЗ Бинкевич Игорь их там не было вообще.Ну а номиналами силовых цепей уже занимаются не автоматчики, а кто силовую часть расчитывал.
Рекомендаций по максимальной отключающей способности нет.
Параметров подводящей линии нет.