    Подключите термопару специальным термокомпенсационным кабелем. Если у Вас термопара ДТПL, то и кабель должен быть типа L (ДКТL011 или СФКЭ-ХК).
    При 0 гр. С напряжение термопары ХК будет равным 0,000 мВ.
    При 100 гр. С напряжение термопары ХК будет равным 6,862 мВ.
    Подробнее см. ГОСТ Р 8.585-2001.