Добрый вечер.
Прошел год с момента покупки и эксплуатации прибора вашей компании ТРМ132М
Некоторые проблемы остались актуальными.
1. Проблема с отключением насоса ГВС произвольно так и не решилась... Произвольно прибор регистрирует ошибку аварийного насоса и отключает его.
2. Также выявил еще один момент, если контроллер отопления работал в режиме нагрев, далее произошло отключение света, далее свет включили но на улице температура превысила температуру ЛЕТО, КЗР не закрывается а остается в том режиме в каком был до отключения света. НА другом моем объекте работает контроллер ДАнфосс 4 годичной давности. за 4 года я забыл о его существовании... настроил 1 раз и забыл, сам переходит в режим зима лето, доводит КЗР постоянно в режим закрыто, делает прогон насоса и клапанов по расписанию, после отключения питания , или возникновению других вне штатных ситуаций , после их устранения проблем с работой КЗР не возникает .....
Скажите плиз как решить данные проблемы на ТРМ132М ?
Планируется ли выпуск новой прошивки ?
Почему не реализовать доводку постоянно КЗР в зону закрытия при отключении по программе (отключение отопления, переход на режим лето, отключение отопления в ручную) как это реализовано например у продукции Данфосс?
Почитал темы форума по 132, практически все имеют такие или аналогичные проблемы с КЗР.
Удачи