Скажем, что этот принцип измерения используют не только IFM, но и тот же ОМОН для измерения потока воздуха и газов, его же используют для измерения уровня низкого вакуума.
Вашу задачу можно решить и иными методами:
1. Существуют реле протока жидкости, работающие по принципу создания давления потоком на площадку некого элемента ( назовем его чувствительным , который при определенном давлении размыкает/замыкает концевик. Фирма производитель, типа, Siko. Была
Тонкость заключена для вашей отрасли в том, что мет. элементы конструкции должны быть выполнены из сталей 12Х18Н10 (9) Т.
2. Если проток приличный, то возможно использование в качестве его наличия стандартной связки : измерительная диафрагма + 2 датчика давления ( или дифманометр со стандартными выходным сигналом 4-20 мА ) + блок извлечения корня ( реализован у ОВНА на приборах ТРМ 2хх ).
Далее, поскольку расход жидкости есть функция квадратного корня от разности давления до и после диафрагмы, все происходит просто :
есть перепад - есть сигнал - есть показания ( нужно тарировать! ) на приборе ( сранивается с уставкой ) - есть замыкание выходного реле ТРМ - есть разрешение на включение насоса.
Можно с неплохой точностью и к расходу, кстати, привязаться.
А, если взять прибор серии ТРМ 2хх, то и с диспетчерезацией можно заморочиться до кучи.
3. Можно и по иному - тупо использовать некий мерный бак на входе в насос + САУ М6. Описывать логику работы в данном случае не стану - очень все просто.
Вот такое молоко.