Вопрос по ПЛК73 (фильтрация АЦП).
Прошивка 2.0.16 (свежая).
Ставлю эксперимент. Настраиваю все входы датчиков(кроме 8го) в "нет датчика". На 8м канале устанавливаю в CodeSYS 2.3 постоянную фильтра и полосу(все параметры в 0).
Т.е. минимальное=максимальное=по умолчанию=0. Тип датчика напряжение 0…1В.
АЦП подтянут к AI-R(земля) через 10кОм.
Подаю сигнал 200мВ на вход тумблером(источник сигнала операционный усилитель AD620 на выходе нормализатора тензодатчика). (AI8-2 относительно AI-R).На ЖКИ вывожу АЦП и вижу экспоненту(RC характеристика, как в руководстве). Записывающим осциллографом вижу мгновенное нарастание сигнала на входе АЦП без задержек.
Если увеличивать параметр (хоть постоянную фильтра задать 1000000) время фильтрации почти не меняется(или меняется но не заметно). Если задавать 0.1; 0.01 и т.д.- постоянная времени увеличивается и очень заметно, т.е. параметр как то работает.
Необходимо отключить полностью программную фильтрацию (что бы время преобразования было где-то 200мс, т.е. время преобразования АЦП). Что я делаю не так?