спасибо за наиумнейшие советы, как там было-чай не в первы раз трмки настраиваем
если релюшки - значит Р
косяк не в настройках
как вы объясните изменение показаний дтс50м при постоянной температуре, автонастройка прибора дает сбой....
спасибо за наиумнейшие советы, как там было-чай не в первы раз трмки настраиваем
если релюшки - значит Р
косяк не в настройках
как вы объясните изменение показаний дтс50м при постоянной температуре, автонастройка прибора дает сбой....
ТРМы имеют неплохую помехоустойчивость плюс фильтры программные в настройках, поэтому изменение показаний,я думаю, говорит о реальном изменении температуры и о большой инерционности контрольного термометра. Эту мысль подтверждает и Ваше сообщение о постоянно "хлопающих" реле. Очень важно перед настройкой коэффициентов регулирования проанализировать гидравлические параметры вашего регулятора, правильно выбрать точку установки датчика температуры. Об этом я недавно писал в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18068 (пост#7).
Последний раз редактировалось xtc; 08.10.2014 в 17:30.
собственно меня смитила вот эта запись:
Кроме как помехи других причин изменения на первый взгляд быть не может. Что значит ТРМ хорошо защищен от помех(давайте ядерный взрыв рядом устроим и посмотрим что получится от ТРМ)? Цифровой фильтр не всегда защищает от помех я в этом уверен. Как хорошо заземлен экран провода от датчика до ТРМ(если есть экран)?