Сообщение от
techniker357
Спасибо. А в технологическом плане - как вы считаете, расходомер с частотой 200 имп/л при макс. расходе 35л/ч (это где-то 2 имп/с) подойдет для задачи управления клапаном подачи кислорода в зависимости от этого расхода? Установка - Газотурбинный агрегат. При увеличении нарузки, увеличивается подача топлива и в зависимости от мгновенного расхода должен сильнее открываться или закрываться клапан подачи кислорода. Теперь у меня уже сомнения, подойдет ли данный расходомер с частотным выходом, или надо искать с аналоговым выходом.
P.S. Опять же если использовать расходомер с частотным выходом, это получается в ПЛК надо как-то интегрировать по времени эти импульсы, не будешь же счетчик импульсов использовать и сбрасывать его каждую секунду/минуту по таймеру...