Помогите пожалуйста. сразу говорю что полазил по всему форуму. задача такая надо просто считать покозания с датчиков в МВА8. нашел описание как настроить протокол. все это выполнил пытаюсь запустить мне пишет ошибка связи #0. помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста. сразу говорю что полазил по всему форуму. задача такая надо просто считать покозания с датчиков в МВА8. нашел описание как настроить протокол. все это выполнил пытаюсь запустить мне пишет ошибка связи #0. помогите пожалуйста
На форуме есть пример подключения ПЛК к МВА8 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551. Коротко по последовательности: 1. Насторить МВА8. 2. В ПЛК-конфигурации настроить овен-мастер где указать параметры связи с МВА8 и параметры считываемой переменной переменная float+time (listen) имя переменной read никакой индексации, адрес канала = (адрес прибора)+(номер канала).
Удачи!
Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 16.11.2008 в 13:48.
а если нет ПЛК. можно это все дело реализовать через OPC????