А как Вы перепрошили ТРМ200?
Индикатор RS1 на МСД отвечает за работу порта. Если ничего не подключено, то индикатор не светиться. Если моргает желтым, то обмен идет по заводским настройкам. Если зеленым, то обмен идет по настройкам пользователя.
А как Вы перепрошили ТРМ200?
Индикатор RS1 на МСД отвечает за работу порта. Если ничего не подключено, то индикатор не светиться. Если моргает желтым, то обмен идет по заводским настройкам. Если зеленым, то обмен идет по настройкам пользователя.
добрый день.приобрел мсд 200 и трм 200. все подключил. настроил. работало все исправно в течении двух часов, потом, судя по индикации, запись и обмен по протоколу неидет. далее индикация RS1, RS2, SD одновременным засвечиванием, мигает один раз втечении 2-х минут и длительностью менее секунды. подскажите связано ли это с настройками? или мдс вышел из строя,т к при подключении его к компьютеру диспетчер устройств его не видит,что может быть?
Скорее всего такая работа из-за флеш карты. Извлеките её из картоприемника. После этого МСД должен загрузиться. Попробуйте другую карту памяти.
В ближайщее время выложу новую прошивку на МСД, где будет изменена работа с флеш картами, и такие ошибки больше не должны повторяться.
Возникла проблема с ТРМ-200. Два прибора соединены последовательно rs485 и заведены через rs485->com в скаду. Первый прибор все передает постоянно, а второй 4 секунды передает данные, 5 секунд time out. Настройки идентичны, отличаются только адресом. Длина линии между приборами 10 см, до сервера ~200 м, витая пара.
Скорость порта менял 9б00-19200, не помогает.
Время опроса менял, не помогает.
У обоих приборов стоит период опроса 1 сек. Если сделать это время разным - начинают отваливаться оба.
Последний раз редактировалось Крон; 07.05.2018 в 14:38.
Смотрел через овеновский OPC сервер - постоянные периодические ошибки "нет ответа от прибора".