Добрый вечер! Есть ли у кого нибудь опыт управление пропорциональным клапаном? Клапан 24В, 6Вт сопр. обмотки примерно 87 Ом, ток при 24В около 300ма. Клапан стоит на гидравлике немецкого производства.
Добрый вечер! Есть ли у кого нибудь опыт управление пропорциональным клапаном? Клапан 24В, 6Вт сопр. обмотки примерно 87 Ом, ток при 24В около 300ма. Клапан стоит на гидравлике немецкого производства.
Для управления пропорцциональным клапаном нужна прежде всего документация на сам клапан, поскольку клапан может быть расчитан как на управление постоянным током 0(4)-20мА, или напряжением 0-10(реже 5)В, так и ШИМ-сигналами.
судя по данным которые вы даете, клапан далеко не пропорциональный, а скорее всего имеющий два состояния открыто и закрытоДобрый вечер! Есть ли у кого нибудь опыт управление пропорциональным клапаном? Клапан 24В, 6Вт сопр. обмотки примерно 87 Ом, ток при 24В около 300ма. Клапан стоит на гидравлике немецкого производства.
Именно пропорциональный) документации по электрочасти на это оборудование нет, а вот по гидравлике есть и там он обозначен как регулируемый клапан. В шкафу он подключен к блоку, но он не работает, на выходе не было 24В, оказался неисправен блок питания, отремонтировал, на выходе просто 24В, не регулируется. Собрал простенький регулятор с ШИМ, скорость гидравлики с ним регулируется, смотрел в инете есть готовое решение
Последний раз редактировалось Tempest; 16.11.2014 в 17:56.
Он установлен в гидравлике термопластавтомата? Там в одном узле должен быть и клапан и датчик давления, по которому осуществляется обратная связь. Сталкивался с подобным, но на китайцах. Там с контроллера (наподобие АК668) идет постоянное напряжение 48В, питание на клапан подается через амперметр. Регулируется сила тока и как следствие клапан пропускает больший поток жидкости. На китайцах их обычно два: давление впрыска и на смыкание (дожатие) пресс-формы.
Понимаю что не по теме, но не могу упустить шанс. Уважаемый ALFIX! Не могли бы Вы пообщаться по китайским термопластавтоматам!
Он установлен на немецком гидропрессе, регулирует скорость давления, без обратной связи, в блок входит 220в, выход на клапан, клеммы для подключения двух переменных резистора ( скорость прессования, скорость обратного хода) три упр. входа, при подачи упр. сигналов он никак не реагирует, при подаче на клапан 24В от полностью открыт, думаю вот как им управлять, ШИМ + стабилизатор тока наверно
Судя по документации пресс 1977 года
Если только завтра