Где взять для SP3? У меня СПК 207-03.WEB [М01] v.3.302
Поддержки более старых версий не будет. В силу ряда причин. Ставьте SP5 и будет счастье.
Благо и на М01 есть прошивка с рантаймом 3.5.4.20.
Все новые приблуды будут нацелены на обновленный продукт на процессоре в 600Мгц.
Который со дня на день пойдет в продажу. На заводе уже завершается постановка в серию.
Здравствуйте Александр!
Спасибо за выпущенный релиз.
После установки возникла проблема, при создании нового проекта не видит добавленное оборудование из данной сборки в списке предлагаемых устройств. В чем может быть причина? Действовал в соответствии с видеоинструкцией.
Установленное ПО CDS V3.5 SP5, Windows 7 (не обладаю правами администратора).
Добрый день!
Удалите, пожалуйста, пакет. И еще раз установите. После установки нажимайте не сразу "Finish", а "Next" и разверните список установленного оборудования. Проверьте, что устройства установлены в систему (скриншот внизу)
forum.png
У Вас была установлена предыдущая версия пакета? Если да - перед установкой удалите ее и все устройства из нее т.к. некоторых устройств может быть не видно из-за того, что версия их изменилась на младшую.
Добрый день!
Переустановил, все как на скриншоте, не выходит. Устанавливаю все впервые и сразу с версии 3.5 SP5. Не может это быть связано с отсутствием прав доступа к системным папкам, т.к. работаю под пользователем?
Да папки все есть и файлы в них! Инсталлятор пишет, что все корректно установлено и в списке производителей появляется Owen, но устройств в нем нет. Пока нет возможности попробовать под администратором, после проверки отпишусь.Безымянный.png
В этом окне устройства и не появятся. Сначала добавьте модуль ModBus Com, потом дочерний по отношению к нему ModBus Master, а уже дочерним по отношению к мастеру можно добавить наши шаблоны.
Например вот так:
forum.png
На форуме был документ в котором расписывалось как работать с ModBus в CDS 3.5. Ничего не меняется. Просто вместо ModBus Slave'a Вы добавляете наш шаблон.
Либо же Вы можете проверить наличие устройств выполнив команды меню "Tools-Device Repository" и проверить узел "Fieldbuses - Modbus - Modbus Serial Slave" после перезапуска CDS.
Прошу прощения, у меня CDS английский.
Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 20.11.2014 в 14:22.