Сообщение от
Филоненко Владислав
На первый взгляд, все в порядке
А после перезагрузки все работает нормально?
1. Проверьте, правильно ли заданы адрес и номер канала прибора.
2. Настоятельно рекомендую использовать контрольные суммы, т.к.
по опыту работы большой процент бракованных пакетов при обмене с DCON
устройствами!
3. Проверьте, не поменялась ли конфигурация каналов прибора, возможна след. ситуация - при вкл/выкл. питания (в этот момент питание на сом-интерфейсы не подается) на прибор была послана пачка, к-ю прибор воспринял как настройку (CRC то нет!) и теперь отвечает неправильно
4. Вместо float output можно вставить string output, а в поле разбора ответа
поместить [8s] и посмотреть, что-же посылает прибор. Еще лучше прослушать линию (если есть такая возможность)