Так 1500-2500 Па (0,015-0,025 атм) или 10 Па? Если 10 Па, то точность нужна 0,001%, это из области фантастики. Тут для создания разрежения нужен не компрессор, а вентилятор в вытяжку, датчик разрежения отдельный, установленный перед вентилятором и задвижка, отсекающая вентилятор и датчик разрежения на время подачи избыточного давления. В общем, у Вас проблемы не КИПа, а оборудования.
http://dial-company.ru/ifiles/smcdat...384/ps1000.pdf
Может что-то типа этого поможет в решении моего вопроса? Если поставить контроллер переключение по времени
Какое разрежение? Нужно создавать вакуум и датчик нужен не разрежения, а абсолютного давления. Ну грубо говоря в космосе абсолютное давление равное нулю, а относительно поверхности земли разрежение равно -1 бар или -1 кгс/см2 или -100 кПа.
А чего тут разбираться? В емкости должно быть абсолютное давление 0,015-0,025 кгс/см2. Или если абсолютное давление снаружи емкости атмосферное, примерно 100 кПа, то внутри должно остаться 1,5-2,5 кПа.
Последний раз редактировалось petera; 03.12.2014 в 04:31.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Уважаемые форумчане
У меня задача создать бытовую установку в домашних условиях из доступных составляющих
И к сожалению я верю тому что пишут на бытовых приборах
Если написано насос вакуумный Остаточное давление 10 Па (0,1 мбар)
По поводу управления скорее всего буду искать реле давления мне кажется это абсолютно то что надо
Установил порог давления накачал и жди когда опустится до заданной точки чтоб включатся снова а если не опустится то и хорошо
ну как у тебя дела ? Получилось ?