1. комнатные термостаты как правило имеют выход "сухой контакт". то есть вкл-выкл режим циркуляции, на большее он не способен сам по себе.
2. ограничение температур в каждом контуре - трехходовые управляемые клапана либо 0-10В либо 4-20мА + желательно общий ограничитель для теплых полов.

Собстна чего вы хотите добиться в конечном итоге ?

по п1. просто датчики температуры с выходом 0-10В собираюсь встроить в выключатели. Параметры выводить на панель ИП320
по п2. я дома хочу применить 3-х ходовые oventrop с управлением 0-10В, соответственно модуль аналоговых выходов.