на ПЛК110 задача собирается как написано, нужен только формирователь для получения привязки к нулям сети ( с импульсом больше 20 мкс), встроенный PWM не получится использовать, он не синхронизируется внешними сигналами, нужно использовать быстрые входы-выходы и быстрый таймер для эмуляции прерываний...

на ПЛК100 задачу можно делать, если сделать упрощение задачи по фазо-импульсному регулированию, для нагревателей нет смысла выполнять модуляцию с частотой в 100 гц - источник тепла в 2,4 кВт вряд ли имеет настолько маленькую инерцию, поэтому настраивать шим на секунды, и использовать твердотельное реле с встроенными цепями включения в ноль сети