люди ау!!!
подскажите модуль МДВВ как сбросить на заводские настройки, вскрыл крышку стоят три перемычки, релюшками на меня, верхняя замкнута, две нижние разомкнуты , где какая не понятно...просто поэкспериментировать очково....
люди ау!!!
подскажите модуль МДВВ как сбросить на заводские настройки, вскрыл крышку стоят три перемычки, релюшками на меня, верхняя замкнута, две нижние разомкнуты , где какая не понятно...просто поэкспериментировать очково....
Перемычка JP1 -верхняя 1,2,3- сверху вниз,восстановление заводских настроек стр17-18 РЭ, ничего не бойтесь..
уже не боюсь...если вас правильно понял, то 1-я перемычка замкнута с завода...две нижние разомкнуты.....подключил другой модуль МВА8 связи нет, короче как проверить АС3-М....по ходу либо ему или преобразователю УСБ-КОМ копец..
спасибо за ответ
ну если бы была, не спрашивал быА что маркировки JP1 на плате нет ?
Ты не суетись, а сиди и разбирайся. АС3-М под напряжением не дергай.
Не надо впадать в крайности: проверить полярность А В подключения АС-3м, питание модуля и ас-3м, сет адр 16 и скорость 9600- это заводские настройки-- установить связь с прибором-все должно пойти.Кабель используете из комплекта или самопальный?
Последний раз редактировалось alex55; 07.02.2015 в 11:59.
в курсе, про премудрости с 232 знаком, но кроме как шнуры прозвонить ни че в голову не приходит, а как сами порты проверить?АС3-М под напряжением не дергай.
да дело то все в том, что сразу связь пошла, начал с конфигуратором работать, связь в процессе и кончилась....
Наверное внесли изменения, надо было записать в прибор, сохранить настройки- все по РЭ, а самое главное сохранить файл МДВВ конфигурации именно этого модуля(присвоить имя) и выходить на связь с данным модулем только через него. Ну а теперь восстановить заводские настройки, восстановить связь и аккуратно по РЭ..все сначала..
Последний раз редактировалось alex55; 07.02.2015 в 15:39.