Вводные данные:
Codesys 3.5 SP5 Patch 2
СПК 107 прошивка 3.939
Таргет СПК107 3.5.4.20
Версия COM-устройства 3.4.0.0
Версия Master 3.5.4.0
Версия Slave 3.5.4.0
Итак, СПК107 должен через свой СОМ1 по 485 получить температуру с аналогового входа ПЛК150-M-U. На стороне ПЛК150 все настроено правильно, на стороне СПК все скорости, адреса и каналы тоже. Проблема заключается в абсолютно нестабильной работе шины. Соединение появляется только когда коннектишься с компа (начинает мигать СВЯЗЬ на СПК и отображаются нормальные значения). При пропадании питания связь не восстанавливается.
Знаю, что тема избитая, но я уже перепробовал все версии устройств и все настройки. Ничего не пашет. Ставлю Мастер 3.5.5.0 - стает активна галка АВТОРЕКОННЕКТ, ставлю ее, что-то поработет до первого чиха. Вот ведь не задача Мастер должен быть младше таргета СПК! Ставлю обратно Мастер на 3.5.4.0 галка стает недоступна и вообще ничего не восстанавливается при обрыве.
Вопросы:
1 Как настроить этот проект, чтобы добиться устойчивой связи?
2 Какую версию мастера мне можно использовать и как вообще обновлять/добавлять эти ModBus устройства?
Проекты прилагаю.