Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
Вот накидал свой вариант проекта. Чуть изменил, теперь мощность насоса от 0 градусов до -40 (-40 это максимум). Но возникла проблема при входном плюсовом значение, программа также меняет значение на выходе. Nasos_setevoy.owl
Жду комментариев )
На выходе при плюсовых значениях равняется минусу какого то значения, по этому она должно быть меньше нуля. По этому я и написал что это надо проверять на приборе. Но если задача стоит что бы при плюсовых значениях на выходе не было ничего, то это конечно тоже решается но уже сложнее. если надо напишу.