Показано с 1 по 10 из 49

Тема: Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    Вот накидал свой вариант проекта. Чуть изменил, теперь мощность насоса от 0 градусов до -40 (-40 это максимум). Но возникла проблема при входном плюсовом значение, программа также меняет значение на выходе. Nasos_setevoy.owl
    Жду комментариев )
    На выходе при плюсовых значениях равняется минусу какого то значения, по этому она должно быть меньше нуля. По этому я и написал что это надо проверять на приборе. Но если задача стоит что бы при плюсовых значениях на выходе не было ничего, то это конечно тоже решается но уже сложнее. если надо напишу.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гундеев Посмотреть сообщение
    На выходе при плюсовых значениях равняется минусу какого то значения, по этому она должно быть меньше нуля. По этому я и написал что это надо проверять на приборе. Но если задача стоит что бы при плюсовых значениях на выходе не было ничего, то это конечно тоже решается но уже сложнее. если надо напишу.
    При минусовых температурах (задаем магазином сопротивления через нтп1) на аналоговом выходе постоянно одно значение, измеряем мультиметром, а показывает 4 мА. Т.е. при различных значениях, к примеру: -5, -10, -15, -30 градусов, на выходе всегда 4 мА.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    При минусовых температурах (задаем магазином сопротивления через нтп1) на аналоговом выходе постоянно одно значение, измеряем мультиметром, а показывает 4 мА. Т.е. при различных значениях, к примеру: -5, -10, -15, -30 градусов, на выходе всегда 4 мА.
    А НТП запрограммировали на сопротивление или на медные датчики?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гундеев Посмотреть сообщение
    А НТП запрограммировали на сопротивление или на медные датчики?
    НТП запрограммировали в конфирураторе, по предложенному из списка датчиков.
    После подключения датчика температуры через НТП1, проверяли мультиметром, токовый сигнал верный, также задавали через магазин сопротивления разные значения, значения мА соответствовало заданной температуре.

    Просто не понимаю в чем не точность, в симуляторе при разных значениях температуры на входе, на выходе появляются разные значения: 0,125, 0,25, 0,5 и т.д. А после записи программы, ничего не меняется, одно значение постоянно на выходе.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    НТП запрограммировали в конфирураторе, по предложенному из списка датчиков.
    После подключения датчика температуры через НТП1, проверяли мультиметром, токовый сигнал верный, также задавали через магазин сопротивления разные значения, значения мА соответствовало заданной температуре.

    Просто не понимаю в чем не точность, в симуляторе при разных значениях температуры на входе, на выходе появляются разные значения: 0,125, 0,25, 0,5 и т.д. А после записи программы, ничего не меняется, одно значение постоянно на выходе.
    А на какой прошивке все таки остановились. Завтра если время будет проверю на приборе?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гундеев Посмотреть сообщение
    А на какой прошивке все таки остановились. Завтра если время будет проверю на приборе?
    Еще один момент интересует, а какой прибор вы купили? Выхода должны быть И И И.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гундеев Посмотреть сообщение
    Еще один момент интересует, а какой прибор вы купили? Выхода должны быть И И И.
    Здравствуйте. Все верно, заказные выхода И (токовый сигнал).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гундеев Посмотреть сообщение
    А на какой прошивке все таки остановились. Завтра если время будет проверю на приборе?
    Здравствуйте, выкладываю версию ПРВерсия ПР114.JPG

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. А вход то всё таки проверили? Раз выход нормально от константы, значит проблемы со входом.
    Сделайте тупо передачу с входа на выход и проверьте токовую петлю на входе ПР после НТП и то что я писал ранее.
    Чудеса случаются редко, чаще невнимательность и не проработка всех вариантов.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKvasov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, выкладываю версию ПРВерсия ПР114.JPG
    Это не программа, а фото. А зачем ПР с часами?

Похожие темы

  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  3. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  4. Очень нужна помощь с Конфигуратором САУ - МП!!!!
    от Димон1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:21
  5. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 18:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •