А зачем вам вообще ПР, если это все легко делается на ПЧ? У вас нет нелинейного преобразования.
Приведите тип вашего ПЧ.
А зачем вам вообще ПР, если это все легко делается на ПЧ? У вас нет нелинейного преобразования.
Приведите тип вашего ПЧ.
Возникла проблема, когда соединили все в схему. При изменение значений на входе, На выходе значения не изменяются. (((
На выходе при плюсовых значениях равняется минусу какого то значения, по этому она должно быть меньше нуля. По этому я и написал что это надо проверять на приборе. Но если задача стоит что бы при плюсовых значениях на выходе не было ничего, то это конечно тоже решается но уже сложнее. если надо напишу.
Значит неправильно запитали нтп
электронщик до мозга костей и не только
НТП запрограммировали в конфирураторе, по предложенному из списка датчиков.
После подключения датчика температуры через НТП1, проверяли мультиметром, токовый сигнал верный, также задавали через магазин сопротивления разные значения, значения мА соответствовало заданной температуре.
Просто не понимаю в чем не точность, в симуляторе при разных значениях температуры на входе, на выходе появляются разные значения: 0,125, 0,25, 0,5 и т.д. А после записи программы, ничего не меняется, одно значение постоянно на выходе.
какое именно значение на выходе?