НТП запрограммировали в конфирураторе, по предложенному из списка датчиков.
После подключения датчика температуры через НТП1, проверяли мультиметром, токовый сигнал верный, также задавали через магазин сопротивления разные значения, значения мА соответствовало заданной температуре.
Просто не понимаю в чем не точность, в симуляторе при разных значениях температуры на входе, на выходе появляются разные значения: 0,125, 0,25, 0,5 и т.д. А после записи программы, ничего не меняется, одно значение постоянно на выходе.