Выкладываю схему подключения, рисовать схемы не профессионал, уж не обессудьте схема.JPG
Выкладываю схему подключения, рисовать схемы не профессионал, уж не обессудьте схема.JPG
плюсы источников питания не надо объединять....уберите эту перемычку...
И то и другое. И вход с выходом соединить программно и ток померить на входе и выходе. И что то по схеме Ваших соединений я не вижу шунтирующего сопротивления 50 Ом. Под сопротивлением нагрузки понимается внутреннее сопротивление нагрузки подключенной к НПТ. А шунт ставится по схеме ПР114 согласно рис. 6.13. И у Вас в программе (в свойствах входа) указано, что сопротивление должно быть именно 50 Ом. Если в комплекте с ПР идёт другое и Вы его поставили, то и в программе должен быть указан именно это номинал.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Токовый сигнал то будет меняться, просто ПР его не воспримет. По сути дела вход ПР114 сделан так, что он измеряет напряжение на аналоговом входе. В случае подключения по рис. 6.12 он меряет напряжение от 0 до 10В. В случае подключения по рис. 6.13 меряется то же напряжение 0-10В, но уже как преобразованный ток на шунтирующем сопротивлении в напряжение. Такова особенность универсальных входов. Вы же в свойствах входа в программе не указываете какой он, токовый или напряженческий. Указываете только номинал шунта, для правильного преобразования. В ТРМ на универсальных входах та же петрушка.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)