Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 14:17.
И еще одно наблюдение- когда делаю опс мастером- в трее пишет "38 переменных (т.е.все) плохого качества, а в таблице переменных напротив каждой переменной в столбце качество пишет- "нет связи с устройством". Когда ставлю опс слейвом в трее пишет "все переменные ОК" в таблице переменных, напротив тех переменных, которые как бы видятся (но с некорректными значениями) пишет "хорошее качество" а напротив тех что не видятся пишет "неопределенное".
Читай внимательно пост #22. OPC у тебя должен быть Slave, а ПЛК63 - Master.
У меня ПЛК имеет адрес 15, МК имеет адрес 16. Когда я создаю узел в конфигурации Lectusa то забиваю ему адрес контроллера который нужно опрашивать (15). Или это не правильно? Вложение 17248
Сейчас менял в этих настройках адрес на другой (14) то же самое.
Уточняю, на всякий случай, еще раз.
ПЛК63- адрес 15
МК110- адрес 16
Соединение- в линию "ПЛК-МК-ОПС"
Настройки ОПС и что из этого получаестя в картинках (переменные "хорошего качества" реально имеют не нулевые значения по крайней мере аналоговые входа)
Картинки-Untitled_1.pngUntitled_2.png
Каша у тебя в голове.
Должно быть так.
ПЛК63 - Master (у Master в сети RS-485 нет адреса)
OPC - Slave 1 (Адрес - 10)
МК110 - Slave 2 (Адрес 16)
"ОПС адрес- 10"- сделал(в тех параметрах опс что на рисунке). То же самое (и в чем разница адрес 10 или любой другой непересекающийся с другими в сети?).
"ПЛК63 - Master (у Master в сети RS-485 нет адреса)"- а опрашивать нужно буде не один контроллер. Только ПЛК63-х будет два, еще и другие скорее всего- как тогда с мастерами слейвами быть?
Если у вас ПЛК Master, то ОПС-сервер его не опрашивает, а ПЛК передает/забирает данные в/из ОПС-сервера
Но, как я понял, у меня ПЛК действительно может быть только мастером, т.к. опрашивает МК. Тогда что, два аналогичных контроллера (одинаковые программы и конфигурации) опросить не смогу однозначно?
И, возвращаясь к предыдущим постам- сделал все как учили (опс- слейв с адресом 10, МК с адресом 16)- данные в опс некорректные все равно, даже если пока забыть о втором контроллере.
В чем здесь может еще быть причина?