Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Управление вентиляторами с помощью ТТР

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Замечания обоснованные, согласен. Видоизменил схему, учитывая что заказчик купил однофазные вентиляторы и использовал реле ТМ KIPPRIBOR.
    Щит упр. вентиляторами.jpg
    Щит упр. вентиляторами.pdf

    P.S. Скорость необязательно регулировать на каждой группе отдельно, допустимо разбить регулировку только по первой и второй теплице отдельно (по 27 вентиляторов), но будем думать как это реализовать если для начала такая схема будет работать. Для того чтоб не было перегружена какая-либо из фаз было решено разбить нагрузку равномерно на каждую фазу...

    Вопрос простой - будет ли работать?

    P.S2. Кстати, проводили опыты с тем что имели в наличии (SСR− 75LA-H с ном. напр 250-480 В, вентилятор для охлаждения щита 220V,0.11A, блок питания 24V,0.7A и кучу подстроечных и обычных резисторов... Выводы: стало еще больше вопросов)))
    а) при отсутствии управляющего сигнала на 1-2 клеммах ТТР - на клеммах 3-4 ТТР 220В,на вентиляторе (нагрузке) 14 В и соответственно не работает.
    б) при включении блока питания(с потенциометром формирует управляющий сигнал 4-20 мА) - на вентиляторе питание не подымается выше 170 Вольт при любых значениях сопротивления в цепи управления... Почему???? Так и не разобрались...
    в) соответственно, максимальных оборотов вентилятора добиться не удалось даже при нулевом сопротивлении (управляющий сигнал был выше необходимых 20 мА)... И обороты вентилятора начали падать сразу при добавлении сопротивления, хотя управляющий сигнал еще не достиг 20 мА (28 мА при 700 Ом, потом 25 мА при 800 Ом) и вообще отключился вентилятор при сопротивлении 1.5 кОма и упр.сигнала 15 мА... (напряжение на нагрузке в этот момент достигло 140 Вольт) и соответственно дальше тишина...

    Вот такие вот неутешительные выводы из экспериментов: скорость вентилятора регулировалась, но приблизительно с 50 % до 70 %... Этого конечно недостаточно... Завтра поеду в Овен за реле ТМ KIPPRIBOR HD-4044.VA и Резистором подстроечным СП3-19б, 0.5 Вт, 470 кОм в ЧИП и ДИП... И продолжим эксперименты...
    Буду благодарен за любые замечания или советы...
    Последний раз редактировалось Maximusgg; 08.04.2015 в 17:39.

Похожие темы

  1. Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:27
  2. Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 17:49
  3. Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251
    от SearCHD в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 01:33
  4. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16
  5. Управление 3-х позиционной задвижкой с помощью ПЛК
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •