Замечания обоснованные, согласен. Видоизменил схему, учитывая что заказчик купил однофазные вентиляторы и использовал реле ТМ KIPPRIBOR.
Щит упр. вентиляторами.jpg
Щит упр. вентиляторами.pdf
P.S. Скорость необязательно регулировать на каждой группе отдельно, допустимо разбить регулировку только по первой и второй теплице отдельно (по 27 вентиляторов), но будем думать как это реализовать если для начала такая схема будет работать. Для того чтоб не было перегружена какая-либо из фаз было решено разбить нагрузку равномерно на каждую фазу...
Вопрос простой - будет ли работать?
P.S2. Кстати, проводили опыты с тем что имели в наличии (SСR− 75LA-H с ном. напр 250-480 В, вентилятор для охлаждения щита 220V,0.11A, блок питания 24V,0.7A и кучу подстроечных и обычных резисторов... Выводы: стало еще больше вопросов)))
а) при отсутствии управляющего сигнала на 1-2 клеммах ТТР - на клеммах 3-4 ТТР 220В,на вентиляторе (нагрузке) 14 В и соответственно не работает.
б) при включении блока питания(с потенциометром формирует управляющий сигнал 4-20 мА) - на вентиляторе питание не подымается выше 170 Вольт при любых значениях сопротивления в цепи управления... Почему???? Так и не разобрались...
в) соответственно, максимальных оборотов вентилятора добиться не удалось даже при нулевом сопротивлении (управляющий сигнал был выше необходимых 20 мА)... И обороты вентилятора начали падать сразу при добавлении сопротивления, хотя управляющий сигнал еще не достиг 20 мА (28 мА при 700 Ом, потом 25 мА при 800 Ом) и вообще отключился вентилятор при сопротивлении 1.5 кОма и упр.сигнала 15 мА... (напряжение на нагрузке в этот момент достигло 140 Вольт) и соответственно дальше тишина...
Вот такие вот неутешительные выводы из экспериментов: скорость вентилятора регулировалась, но приблизительно с 50 % до 70 %... Этого конечно недостаточно... Завтра поеду в Овен за реле ТМ KIPPRIBOR HD-4044.VA и Резистором подстроечным СП3-19б, 0.5 Вт, 470 кОм в ЧИП и ДИП... И продолжим эксперименты...
Буду благодарен за любые замечания или советы...