Вы в ветке СПК почитайте там много про эту бяку написано у Вас таргет 3.4.0... а версии библиотек выше 3.4.1...
Вы в ветке СПК почитайте там много про эту бяку написано у Вас таргет 3.4.0... а версии библиотек выше 3.4.1...
Последний раз редактировалось жекон; 14.04.2015 в 16:58.
Переносимость проектов в CoDeSys 3 это отдельная песня, в идеале должен быть один компьютер, на который устанавливаются последовательно все версии.
Если ранее нормально компилирующийся проект попробовать запустить на другом компьютере, то тут могут начаться пляски с бубном.
Потратив немало времени и здоровья, я нашел правильный подход к проблеме:
1. В проекте есть 2 менеджера библиотек, в разделе устройства и в разделе POU, все библиотеки надо добавлять в раздел устройств.
2. Для переноса на другой компьютер надо создавать архив проекта.
В вашем случае могу предложить болванку с ПЛК 304 и Модбасом, которая у меня нормально скомпилировалась в версии 3.5.5.5.
при распаковке архива должны установиться необходимые библиотеки.
Установил библиотеки с помощью вашей болванки:
Компиляция прошла успешно.
Когда делаю рескан на Gateway, контроллер находится.
Но залогиниться никак не могу:
1.gif
Проект во вложении.
Что то как то тяжело идёт ПЛК304, с СПК110 на много попроще было.
А через WEB конфигуратор к ПЛК подключались?