уважаемые господа нарыл на сайте бибку для пвч подскажите как ее воткнуть в содесис 3.5
уважаемые господа нарыл на сайте бибку для пвч подскажите как ее воткнуть в содесис 3.5
ее не как... могу помочь .. есть опыт привинчивания напиши в личные или на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
А зачем там бибка?
Считывайте регистр состояния, и отправляйте задание + слово управления.
3 параметра.
ну не все так просто.. это же ОВЕН есть свои грабли
Добрый день! Вопрос по теме. Тоже хочу управлять тремя ПЧ с СПК. Задача регулировать давление воды по замкнутому контуру ПИ регулятором. Пробовал данную библиотеку. Не понял как управлять командным словом. С СПК необходимо запускать и останавливать ПЧ, задавать задание ПИ регулятору, считывать обратную связь, журнал аварий ПЧ и если возможно менять коэффициенты ПИ-регулятора. Если кто подскажет адреса регистров которые для этого необходимы, буду очень благодарен.
адрес командного слова 49999
адрес частоты 50009
адреса параметров - адрес параметра по руководству * 10 и - 1
например сигнал обратной связи - параметр 16-52. регистр параметра 1652*10-1 = 16519 в dec
Простите за глупый вопрос - что такое командное слово, не сталкивался с ним. Считал адрес 49999 и ...?
Простите не то написал. Не считал адрес 49999, а что в нем содержится! адрес частоты 50009 - это задание регулятору?