Подскажите как получить данные с теплосчетчика КМ-5-6И на ПЛК150 по интерфейсу RS485???
Подскажите как получить данные с теплосчетчика КМ-5-6И на ПЛК150 по интерфейсу RS485???
В зависимости от протокола данного прибора.
Если протокол ModBus или DCon поддержаны - то по ним.
Если нет - то Вам необходимо получить от них описание протокола передачи данных и поднимать его в ПЛК своими руками, благо возможности такие есть.
Подробнее это обсуждалось в разделе ПЛК
Подскажите как подключить теплосчетчик ЛОГИКА СТП961 к ПЛК100 по RS232.
Если можно, то схемку подключения к клеммам прибора.
Все начинаеться с малого........
Вот здесь документация на него
http://www.logika.spb.ru/doc_dev/961_1re.pdf
На 84 странице есть распайка. RTS и DTR вроде бы ему не нужны, так что подключить к ПЛК100 наверно удастся.
Описание протокола
http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_s.php#MagPrt
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).