Все , что угодно , только не ПМ01 !
Более дешевых и более работоспособных сейчас навалом . Нужно устройство с ВЕБкой , модем встроенный плюс как канал доп. сигнализации .
Веб визуализация ч-з кабель очень тормознутая , если лезть к ней ч-з встроенный модем получится ... как в рекламе - "Нифига буферизация".
А как вы так меняете 308й на 110-60 , это же оборудование из разных классов и габариты разные , нафиг тогда было 308й изначально брать ?
Короче с 2007 го года и до сих пор нормального контроллера , такого чтоб не стыдно было иноземцам показать нету .
Не в тему , а в качестве "ворчания": скажете вот плк100 - стабильный - фига с два .
Там прошивка новая 2.14 , так вот не знаю что там наваяли , но по сравнению с 2.10 таймер TON , отрабатывает в разы медленнее . Наверное процессор в перерывах между сканами на 2.10 просто курит , а на 2.14 еще и выпивает . Т.е ставишь время 50мс , а срабатывает он ...где-то ч.з 300 ! В той-же 2.14 после выключения неудачного (хотя как обьяснить персоналу как надо удачно выключать!!!) слетают , обнуляются ретэйны ,при рабочем аккумуляторе!!!! на 2.10 никогда такого не было , а разрабам пофигу , им проверять работу свою западло , не царское это дело , есть потребители лузеры , они подолбуться если что всю инфу любезно выложат ...