Сообщение от
VSPavel
3шт. ТТР через 4-20мА - не тянет!
Добрый день, технари! Решить проблемку помогите!
Собран шкаф управления ИК сушкой.
Сила-3 ТТР HD-8025.LA.
Завёл петлю 4-20 через ТРМчик251 по схемам всё как положено.
Поставил Rогр 300 Ом для пробы.
На выход повесил HL для проверки.
Включаю! УРА!!! Лампа набирает яркость!!!...
А что так мало??
Посмотрим выходную мощность - 100%!
Померим I РЗУшкой... 9мА? А шо такое? А в выключенном? -4мА.
Так, уменьшим номинал R до 200Ом... О! ярче! до 100Ом..Ярче! Да вообще выкинем! Ярче! но не ярко!
Так сколько на входе Uпит=235В, а Uвых=170В? А ток? 11мА!
Так! Попробуем задействовать одно ТТР ... ... То что доктор прописал!
РЗУшка показывает 20мА, напряжение полное.
А что делать с остальными реле?? В полной связке 170В!
Помогите товарищи!!!
Вот еще!
При проверке тока через РЗУ и переводе кнопкой на внутренний ист.пит., то весь диапазон управления ТРМ251 тянет.
Что-то меня это наталкивает на мысли, но не могу уловить...
Блок питания просадку не даёт. Напряжение в петле 20,5В. Мощность цепи управления что ли?
Ах где же, где же...
Так. Вутренний ист.пит.РЗУшки добавляет напряжение к петле =25В.
Это что мне БП например 36В взять?