Скажите параметры Ain.L/Ain.H можно выдернуть наружу (в ПЛК) для их изменений?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
Имеется модуль МВ110-8А и ПЛК110-60. Общаются по 485 интерфейсу. На первые 4 входа МВ110-8А завязаны токовые датчики 4-20мА. На вторые 4 входа завязаны обычные ДТС-50М. Период опроса входов стоит по умолчанию. Показания датчиков на ПЛК меняются примерно раз в 6 секунд на ПЛК (раз в 6 секунд один датчик обновляет показания). Как можно уменьшить время измерений? Допустим если я увеличу период опроса некоторых датчиков, то станут ли другие опрашиваться быстрее? (период опроса по 485 - 100мс. В сети только две штуки МВ110 и ПЛК. Период выполнения программы в ПЛК 50мс)
Сайт Овена. Тех. характиристики МВ110-8А:
Время опроса одного входа*:
термометры сопротивления, с, не более - 0,9
термоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока, с, не более - 0,6
Примечание – *Опрос входов происходит последовательно, т.е. опрос восьми входов займет время, равное сумме опросов входов с 1 по 8.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Тут речь идет именно о времени обновления данных в самом модуле. Если у Вас, например все 8 датчиков - термосопротивления, то обновление данных в модуле на каждом канале будет происходить каждые 0,9*8=7,2 сек (точнее не реже, чем раз в 7,2 сек). И с какой бы периодичностью Вы не опрашивали бы модуль, он никак не выкинет по RS485 новые данные быстрее, чем через 7,2 сек.
Ну я про это и спрашивал в принципе. Так же ещё появилась проблема с модулем.
Причина: При работающем модуле отключили токовый датчик с 1ого входа. В итоге 5,6,7 и 8 входы стали показывать обрывы датчиков (датчики ДТС-50М). Перезагрузка и перенастройка не помогли. Модуль заменили.
Суть проблемы в настоящем времени: После замены при подключении того же 1ого датчика, показания на модуле стали неправильные. В случае подключения датчика температуры показывают примерно на 20 градусов больше, а токовые датчики на 2,3 и 4 входах наоборот начинают показывать меньше. Если опять же откинуть датчик с 1ого входа то данные нормализуются. При этом показания 1ого входа гласят что датчик в обрыве. Все датчики подключены идентично и датчики одинаковые (токовые датчики - датчики давления ПД100). В чём может быть проблема? Вечером могу скинуть видео, как ведёт себя модуль и схемы подключений датчиков к модулю и файл настройки модуля
Решил использовать два канала (2-й и 3-й) МВ110-8А как входы датчиков "сухой контакт", но что-то не получается..
Кстати, на 5м,6м,7м каналах ТСП100 ТСМ50, будет ещё на 1-м и 4м токовый вход 4-20.
Настроил сам модуль, определил 2-3 каналы как "сухой контакт".
Поставил на входы сопротивления 1.3к как в описании, замыкаю контакты но нужного изменения считанного целого не получаю.
До замыкания контактоктов считывается 1, при замыкании 1-го контакта тоже 1. При замыкании
второго контакта считывается 2 и всё.. А хочется чтоб работали 2 контакта
На обоих каналах картина одинакова.. В чём тут дело?