    Если основной критерий наличие напора воздуха, то нет смысл контролировать вращение двигателя или токи по фазам.
    Самое правильное решение
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Простейший датчик давления с соответствующим пределом и этого достаточно. На котлах такие ставят.
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    В импульсных трубках движения воздуха не будет, пока до реле перепада дотянете там будет вполне приемлемая температура. Иногда импульсные трубки специально спиралью закручивают.
    Двигатель может вращаться, а напора воздуха нет, например обрезало шпонку или чудак на букву м перепутал фазы.

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    А индукционный датчик к крыльчатке вентилятора не подходит?
    Крыльчатка может и вращается, но может и не в ту сторону. Кроме того приложите ватник к воздухозаборной решетке вентилятора -колесо вращается, а напора нет
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если произошло межвитковое замыкание и в результате чего перекос фаз.
    Перекос фаз питающего напряжения от ТП в результате межвиткового замыкания в АД? Где вы такие двигатели берёте?

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,371

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Перекос фаз питающего напряжения от ТП в результате межвиткового замыкания в АД? Где вы такие двигатели берёте?
    При соединении обмоток двигателя в звезду, создаётся искусственная нейтраль, при симметричной нагрузке напряжение на нейтрали равно нолю! Если нагрузка не симметричная, не важно в результате чего, произойдёт сдвиг нейтрали, и будет наблюдаться перекос фаз!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2015 в 19:54.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,371

    По умолчанию

    Так будет в любом двигателе при соединении обмоток в "звезду"!!!

  5. #25
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    есть дифференциальные механические датчики с 2мя трубками обычно для определения загрязненности фильтра используют ... там просто сухой контакт на выходе (такой http://tehno-logika.com/komponenty-avtomatizatsii )

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Я чет не пойму, чего вы здесь в высшие материи полезли? У меня на котельной - котел ТВГ-16, Тотходящих газов 140 град. - стоит обыкновенный ДНТ и стоит с начала постройки котельной грубо в 50 сантиметрах (точно как то не догадался замерить) от дымососа. Котельная годов постройки 80+. И ничего, до сих пор работает. Ток микрики иногда меняем.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2015
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Очень интересное предложение! Тем более с выходным 4-20, обязательно более подробно изучу приборы

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Я чет не пойму, чего вы здесь в высшие материи полезли? У меня на котельной - котел ТВГ-16, Тотходящих газов 140 град. - стоит обыкновенный ДНТ и стоит с начала постройки котельной грубо в 50 сантиметрах (точно как то не догадался замерить) от дымососа. Котельная годов постройки 80+. И ничего, до сих пор работает. Ток микрики иногда меняем.
    У ДНТ-1 диаппазон рабочих температур: -30 ... +50 градусов, а мужик пишет про +90 градусов.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У ДНТ-1 диаппазон рабочих температур: -30 ... +50 градусов, а мужик пишет про +90 градусов.
    Вы забываете про импульсные трубки. В них нет движения и они остужают газ.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У ДНТ-1 диаппазон рабочих температур: -30 ... +50 градусов, а мужик пишет про +90 градусов.
    Я же написал - рабочая температура дымососа 140 градусов по Цельсию. А за датчик смело рукой можно браться.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  2. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 14:57
  3. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 22:09
  4. Как получить реальное время?
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •