Здравствуйте,
В программе есть Retain переменные.
В процессе работы переменные изменялись. При этом в контроллере обновления не было.
Как обновить переменные в контроллере?
Здравствуйте,
В программе есть Retain переменные.
В процессе работы переменные изменялись. При этом в контроллере обновления не было.
Как обновить переменные в контроллере?
Изменялись где, в программе?
Программа ведь и так в контроллере...
Как вы узнали что обновления не было?
Обновлять ничего не надо самому, как только пропадет питание, несколько минут\секунд будет работать от батареи, в этот момент когда сядет батарея и запишутся переменные в энергонезависимую память (исключение недоразвитый плк160, там как ему понравится).
спасибо, значит, чтобы обновились данные - надо выключать контроллер.