Показано с 1 по 10 из 61

Тема: Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если Вы хотите с помощью контакторов перекоммутировать выход ПЧ с работующего двигателя на стоящий без остановки ПЧ, так не получится!
    Вот и я о том же. Вопрос немного не по теме, но все-таки.Что-то не нашел на форуме ответ. Дискретные вводы ПР224 работают только от =24В или можно и ~220 подать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Вот и я о том же. Вопрос немного не по теме, но все-таки.Что-то не нашел на форуме ответ. Дискретные вводы ПР224 работают только от =24В или можно и ~220 подать.
    Где Вы такое ПР откопали, в первый раз вижу "ПР224"!
    Вот смотрите:
    ПР200.PNG
    ПР200_1.PNG
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/90872976
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2015 в 22:39.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Где Вы такое ПР откопали, в первый раз вижу "ПР224"!
    Вот смотрите:
    ПР200.PNG
    извиняюсь, некорректно сократил вот такое ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    извиняюсь, некорректно сократил вот такое ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР
    Эта и от 24 постоянки и от 220 переменки, как Вам удобно!!! Пока оно по питанию покруче ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2015 в 22:47.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Эта и от 24 постоянки и от 220 переменки, как Вам удобно!!!
    А где указан в инструкции этот факт?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    А где указан в инструкции этот факт?
    Смотрите:
    ПР114_1.PNG

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Смотрите:
    ПР114_1.PNG
    Я имел ввиду не питание самого прибора, а именно дискретные вводы.Можно ли DI через ~220 запитывать

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    извиняюсь, некорректно сократил вот такое ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР
    Дискретные входы - 24 В!!!! Если Вам надо, чтобы дискретные входы работали от 220 В, смотрите ПР110-220.ххДФ, ПР200-220!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2015 в 23:10.

Похожие темы

  1. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  2. Управление работой котла и температурой сетевой воды
    от SanekOnline в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 18:26
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 21:39
  5. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •